Попробуйте поставить 250. За скорость выхода на уставку отвечают коэффиценты ПИД-регулятора. Также нет уверенности, что датчик у вас рабочий, без всяких глюков.
Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 26.02.2015 в 08:32.
у вас датчик 0..25 атм. выходной сигнал 4..20 мА, то есть (20-4)\25 = 0,64 мА на 1атм. далее, если у вас в сети 4 атм. 4х0,64 + 4 = 6,56мА должен выдавать датчик....проверьте, так ли это.
логично было бы предположить, что на датчик 25 атм. масштабирование ставится 25.......а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.02.2015 в 11:28.
ставил и 25 (сигнал обр. связи P=0.4) и 2500 (сигнал обр. связи P=43.4)
это как бы понятно, но человек ставил и 25 и 2500, показывает что попало, стабильности 0, как я понимаю.....еще комент автора темы
ни о чем не говорит?а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....
мозг вскипал, то же ни раз, это все из за отсутствия опыта, а опыт это дело наживное....Тоже в свое время мозг вскипал с этим ЧП.
автору темы, проверьте же, уже наконец датчик....хотя бы так как предложено, если нет возможности проверить как положено....
Доброго времени
ПЧВ Дельта при включении грузит программу, останавливается на ошибке PLor
По описанию ID 30 - Размер программы превышает объем памяти
Кто нибудь встречался с таким? Как бороться?
Сам привод в работе,насос крутит, на сигнал обратной связи по датчику 4-20мА не реагирует, но отключает давление по дискретному сигналу превышения давления. Так и работает.. завывая ...- нагнетает, отключается, нагнетает, отключается..
Сбрасывать на заводские настройки пока не хочу, вдруг встанет совсем, заменить нечем..
Добрый день. Если можно уточните что за дельта. И что Вы понимаете под "ГРУЗИТ ПРОГРАММУ". У Вас используется встроенный ПЛК?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо за оперативный ответ.
Частотник серии VFD-F
Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.
Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor
Вообще то нашёл такую ошибку для версии Е, но для F наверное тоже подходит.
По идее встроенный ПЛК не должен использоваться для поддержания давления. И программы там быть не должно. Может ещё для чего то там программа крутится.
Если у Вас такие простые функции ПЧ, лично я бы попытался сбросить на заводские настройки и настроил по новой. Там ничего особо сложного нет.
Но для начала проверьте датчик.
Судя по поведению ПЧ - либо обрыв датчика, либо сбой действительно программы, либо просто в датчик окалина попала внутрь, или дырка забилась. У нас такое бывало.