А вот еще вопрос, как мне сохранять показания датчиков в виде графиков или таблиц? Для этого подойдет ПЕ210 сетевой шлюз+OwenCloud+трм148?
А вот еще вопрос, как мне сохранять показания датчиков в виде графиков или таблиц? Для этого подойдет ПЕ210 сетевой шлюз+OwenCloud+трм148?
Т.е. жилой дом на юге России? Подогрева воздуха в проточке нет?
В приточке есть электроподогрев 2,4 кВт с плавным управлением, управляется автоматикой установки.
Последний раз редактировалось stavprint; 11.01.2019 в 11:42.
Т.е. Вы боретесь больше за тепло?
Тогда я бы поставил канальные датчики в вытяжки и регулировал бы по ним.
Нет, с теплом все хорошо, 23-24 гр. зимой меня устраивают. Я наверно неправильно задачу объясняю. Установка VAV, и я хочу отключать приток в комнатах в которых нет людей, а в комнатах где есть люди - регулировать приток по датчикам СО2. При условии применения в приточке VAV ((Variable Air Volume) не надо принцип объяснить?) экономится куча электроэнергии (до 60%).
Последний раз редактировалось stavprint; 12.01.2019 в 07:23.