Добрый день. Разбираюсь с ТРМ148. Скачал с сайта «Руководство по эксплуатации», 143 стр.

п. 6.1, стр 26: описывается принцип работы, структурная схема (входы, каналы, БУИМ, выходы и т.*п.). Но описаны не все модули, и не описано, как связывать между собой отдельные модули. Отправили бы сразу в 9 главу.
Не понятно, зачем нужна такая сущность, как Объекты, если ни на что в настройке Объекты не влияют.

п.7, стр. 37: «Данную задачу можно выполнить быть выполнена с помощью программ….»

п.9.3, стр.77: «Регулятор – модуль, который преобразует величину с Вычислителя по двухпозиционному ....»

«Вычислитель – программный модуль, который вычисляет выходную величину для регулятора, инспектора и регистратора» - предлагаю - «Вычислитель - модуль, преобразующий значение одного или нескольких Входов по заданному алгоритму(функции)».

«Инспектор– модуль, контролирующий возможный выход вычисленного значения за допустимые границы и выдающий сообщение об аварии» - предлагаю -
«Инспектор — модуль, сигнализирующий о выходе параметра за заданный границы».

«Регистратор – модуль, который подает вычисленное значение на выходной элемент для дальнейшего преобразования в аналоговый сигнал.» - по описанию, это то же самое, что и Регулятор. С ним не разбирался.

Судя по структурной схеме на рис 9.5, значение Уставки и сигналы с Входов никак не взаимодействуя, независимо друг от друга приходят на разные Выходные элементы.

Перечитав несколько раз разные части инструкции, я пришел к выводу, что в Канал1 обязательно (жестко) входят Вычислитель1, Регулятор1, Инспектор1 и Регистратор1. В Канал2 - Вычислитель2, Регулятор2, Инспектор2 и Регистратор2, и т.*д. Но это нигде не написано и я не уверен в правильности вывода. То, что Входы и Выходные элементы можно комбинировать произвольно — понятно.
А с ПС`ами не понятно. Если ПС1 всегда жестко привязан к выходу Вычислителю1, тогда зачем параметр «Номер сетевого входа-источника входного сигнала» F.In ? Вообще нигде не пояснен термин «сетевой вход». Значение принимает «Вход1», «Вход2» и т.*д. А как тогда передать на вход ПС значение с Вычислителя?