    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, плиз!

    Нужно подключить ТТР (управление 3-32 VDC) к ПР200-24.2.0.0. К ТТР подключен нагреватель, которым буду управлять через ПИД-регулятор и макрос ШИМ в ОЛоджик.

    Вопрос!
    Реле э/м на выходах ПР200 на какую частоту включений рассчитаны? Какой период ШИМ в мс ставить?

    Или лучше ставить ТТР с управлением через 4-20 мА?
    Если необходимо не больше 2 каналов ШИМ, я бы ставил ТТР, можно обычные 3-32V, или 4-20mA, но для нагрева особо усложнять смысла нет.

    Иди как Сергей рекомендует, в таком варианте шире возможности.