Здравствуйте! Подскажите, как настроить прибор ТРМ202 на modbus ASCII. В настройках нет выбора протокола обмена, да и в программе конфигуратора тоже отсутствует.
Здравствуйте! Подскажите, как настроить прибор ТРМ202 на modbus ASCII. В настройках нет выбора протокола обмена, да и в программе конфигуратора тоже отсутствует.
может какой то новый прибор с автоматическим определением, всегда протокол был в меню уж точно
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
ТРМ202 дата выпуска 2007. Возможно ли его перепрошить на modbus (ascii)?
maximov2009. Спасибо за инфо.
Еще вопрос по ТРМ212.
Возможно ли сделать по первому входу регулирование уровня в баке, а по второму измерять температуру воды в баке. По температуре мне нужна только информация.
Добрый день. ТРМ 212 является одноканальным прибором. Использовать как Вы хотите не возможно.
Функции 2 входа расписаны в 6.2.1.1 Распределение функций на Входе 2
Прибор ТРМ212 – прибор для управления задвижкой, который в зависимости от назначе-
ния функции на Входе 2 программно конфигурируется на выполнение одной из задач:
– одноканальный регулятор для управления задвижкой без дополнительных функций (в
параметре inP2 установлено значение oFF ) – заводская установка;
– регулятор соотношения, разности, расхода для задвижки (в параметре inP2 установ-
лено значение in.t2 );
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с функцией коррекции уставки
по заданному пользователем графику (в параметре inP2 установлено значение in.t2);
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с дополнительным входом для дистанци-
онного запуска и остановки регулирования (в параметре inP2 установлено значение EVNt);
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с датчиком положения (в пара-
метре inP2 установлен тип датчика положения – резистивный V.PTR или токовый V.CS).