Проверяли при обрыве управления . Двигатель набирал максимальную скорость как будто на управлении 1 если 0 то он останавливается . Но не проверяли с ШИМ 500 - 1000ГЦ , но завод дает рекомендации 2- 6 кГц .
При расчете периода следования импульсов и периода ШИМа величина получилась одна и тажа 0.005 сек (или 2000Гц) и мне кажется невозможно будет разогнать двигатель на
максимальную частоту вращения 5400 об\мин или 90 об\сек при меньшей частоте ШИМа < 2000Гц .
Измерение нужно для контроля работа способности вентилятора ( ухода в разнос допустим при обрыве управления или при отсутствии фазы останов) с обычными вентиляторами на горелках устанавливается
датчик давления воздуха ( но он не будет контролировать разнос при обрыве ) на выходе вентилятора это требования гостехнадзора (СНИП ) .
А вообще это реально реализовать ШИМ Выход Аналоговый ----------------- ШИМ ( с частотой 2000 Гц )??