    Добрый день. Снова нужна помощь.
    ПР200(мастер)+ИП320(слейв)
    Перешёл к регистрам. Пока всё встало. На 320 задаю число, смотрю на экране 200. Но ничего не вижу.
    Где красно поясните что и когда ставить. Что я настроил не так?
    Здравствуйте!

    В проекте на ИП320 зайдите в Сервис - Настройки проекта. В открывшемся окне следует поставить галочку Инверсия FLOAT. В версии конфигуратора 8.0n этот параметр называется Расш. Word.
    2019-02-11_13-20-00.png
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.02.2019 в 13:22.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3247
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 16:14
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •