Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Сильное торможение визауализации СПК110 с объектом таблица

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikola_wow Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Допиливаю проект.
    Подключил все модули на объекте. Исключил элемент Группа.
    После проверки на обьекте обнаружено что визуализация томозит на 3-5 секунд при нажатии на кнопку перехода экрана или изменения уставок на всех экранах.
    Если подключен кодесис в режиме онлайн то торможение достигает 10 секунд.
    Как возможно ускорить визуализацию ?
    Такое ощущение что тормозит визуализация, а сам код выполняется без тормозов.

    Заранее спасибо.
    Проект вложен
    Здравствуйте!

    Выставьте для задач VISU_TASK и AlarmManagerTask тип выполнения Циклический с временем 200 мс и 100 мс соответственно с приоритетом 31 каждая.

  2. #2
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Выставьте для задач VISU_TASK и AlarmManagerTask тип выполнения Циклический с временем 200 мс и 100 мс соответственно с приоритетом 31 каждая.
    Проверил на объекте эти настройки.
    Результат - реакция визуализации существенно стала быстрее, без тормозов. Но изменилась скорость опроса по модулям и скорость выполнения кода.
    Может надо как то переписать программу ?
    Какими методами можно разгрузить процессор ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikola_wow Посмотреть сообщение
    Проверил на объекте эти настройки.
    Результат - реакция визуализации существенно стала быстрее, без тормозов. Но изменилась скорость опроса по модулям и скорость выполнения кода.
    Может надо как то переписать программу ?
    Какими методами можно разгрузить процессор ?
    Попробуйте уменьшить время выполнения задачи Main_Task до 20 мс и увеличить скорость опроса модулей до 115 200 бит/с.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 14.02.2019 в 22:41.

Похожие темы

  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Быстрое торможение.
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 15:39
  3. ПЧВ -реверсивное торможение ?
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 20:34
  4. Поменять связь с объектом
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 20:50
  5. Овен ПЧВ и резистивное торможение.
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •