Показано с 1 по 10 из 830

Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    А как этот фильтр взаимодействует с внутренним фильтром Screenshot_25.jpg?
    И, может быть, лучше внутренний поставить равным 0?
    С внутренним никак, если необходимо работать с внешним, то да желательно встроенные вывести в "0".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    если необходимо работать с внешним
    Конечно необходимо! С ноутом в цех таскаться не с руки. А фильтр на ПРМ желательно подстраивать налету, как это сделано на самом ПР200.
    Итак, если ut_Filt(s) задается в с, значит на экране ПР-ки надо переменную фильтра делать с 3 знаками после запятой...

    UPD. Поставил Фвнут=0, а Фвнеш=0,001 и счет не идет. Пробовал и 0,010 и немного больше. Как-то макрос фильтра не так работает. Либо там не в секундах, а в десятках секунд. Попробую сделать 4 знака после запятой и потестить.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 21.02.2019 в 14:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Итак, если ut_Filt(s) задается в с, значит на экране ПР-ки надо переменную фильтра делать с 3 знаками после запятой...
    Да, или отредактировать макрос, убрать умножение на 1000, и задавать в мс, тогда с экрана можно работать с INT.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, или отредактировать макрос, убрать умножение на 1000, и задавать в мс, тогда с экрана можно работать с INT.
    Сделал так. В симуляции через фильтр проходит только, если Ф=0. Если Ф>0, то ничего не проходит.
    На рабочем месте прибора реле не считает даже, когдв Ф=0.
    В чем может быть проблема?
    У меня датчик с открытым коллектором. Значит на вход ub_NO_NC надо подавать 0, правильно? По крайне мере так написано в Рук-ве к макросу.
    UPD. Приложил свой проект. Там надо залезть в макросы, а то фильтр я отключил пока.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 21.02.2019 в 16:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Сделал так. В симуляции через фильтр проходит только, если Ф=0. Если Ф>0, то ничего не проходит.
    На рабочем месте прибора реле не считает даже, когдв Ф=0.
    В чем может быть проблема?
    У меня датчик с открытым коллектором. Значит на вход ub_NO_NC надо подавать 0, правильно? По крайне мере так написано в Рук-ве к макросу.
    UPD. Приложил свой проект. Там надо залезть в макросы, а то фильтр я отключил пока.
    В симуляции необходимо учитывать "Период" и "Время цикла". У меня в симуляции счет идет. У Вас сам датчик видится прибором? Возьмите отдельно TON и отработайте на нем фильтр.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В симуляции необходимо учитывать "Период" и "Время цикла". У меня в симуляции счет идет. У Вас сам датчик видится прибором? Возьмите отдельно TON и отработайте на нем фильтр.
    Датчик видится, конечно. И чаще, чем нужно, поэтому и фильтр понадобился. )
    Какие поставить Период и время цикла?
    Отработать это хорошо, но почему на минимальном значении фильтра не проходит сигнал от датчика?
    ОЛ у меня последний, если что.

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •