С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день!Есть панель СП310_ПР200_ТРМ202 три штуки. Панель и Пр200 я связал и научился передавать аналоговый вход на панел. а вот как прикрутить ТРМ к панеле не знаю даже с чего начать, написал на соответствующую ветку но пока тишина, ладно попробую прикрутить ТРМ к Пр200. ,,Выравнил ,, адреса, скорость но упорно не получаеться прочесть температуру с входа_1SnapShot_190311_141010.png SnapShot_190311_141101.png SnapShot_190311_141125.png, что я делаю ни так? Помогите. Спасибо.
Нужно понять, у Вас только температура не читается или вообще связи нет ни с какими регистрами, так как температура во float, то возможно проблема в порядке регистров, при разработкее шаблонов для ТРМ совместно с ИПП120 у меня для ТРМ201 работало с такими настройками.
Стоп, если Вы читаете float, то это не 1 регистр, первый адрес это int16.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 11.03.2019 в 14:31.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Т.е.необходимо все переменные изменить на целочисленные? а адрес измереная величины первого входа правильный?
Изменил сетевую и внутринию переменную на целочисленную, но на экране по прежнему 0,0
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Чтобы в ПР200 правильно показывало отрицательные значения переменных формата INT16, воспользуйтесь моим макросом:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
INT_TO_FLOAT_2.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В мануале адрес 1 входа 1 и в хексе и в десятичном исчисленииSnapShot_190311_150900.png, как проверить есть связь между ПР и ТРМ. ЯПопробовал указать другой регистр (519) но на экране ПР 0
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.