Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200. В ПР200 тоже можно, но только транслируя через неё давление, но тогда не получится менять задание. А если с ПР200 подаем задание на управление в ПЧ, то и аналоговый вход ПЧ становится просто сигналом задания. Вообщем это простые истины.