Единственная существенная проблема в 2.10.4 - ошибочный номер версии.
А с причиной появления такого количества бад-блоков надо разбираться.
1.Когда куплен ПЛК и какие прошивки на него и когда (хотя-бы приблизительно) зашивались. Была ли там версия до 2.00.6?
2. Что делает программа? Есть доступ к файлам? Архиватор?
3. ПЛК стоит на объекте или используется на столе?
4. Любите ли Вы нажимать на клавишу Reset?
5. Как часто и насколько выключается питание?
6. Пришлите файлы log.txt и debug.txt с ПЛК.

Теперь ПЛК не отвечает ни на какие воздействия. При нажатии кнопки Reset не мигает светодиодами и не пищит. По гипертерминалу передает последовательность символов "С". - возможно, Вы не в нужный момент вставили/вынули перемычку. Попробуйте повторить. Важно выполнять все команды именно в той последовательности, как на экране.