Добрый день.
Для штатной установки CODESYS 3.5.11.5 необходим интернет?
Добрый день.
Для штатной установки CODESYS 3.5.11.5 необходим интернет?
Может, кто подскажет?
ФБ с RETAIN переменными описанным в проекте работает без замечаний (переменные сохраняются). Потом поместил ее в библиотеку, вызываю в программе соответственно библиотечный экземпляр, а RETAIN переменные не сохраняются... Что то упустил?
Не уверен, должно ли это вообще работать, но в любом случае это плохой подход - потому что если хотя бы одна переменная ФБ является RETAIN, то в RETAIN-память помещаются ВСЕ переменные каждого экземпляра ФБ (при этом энергонезависимость фактически наблюдается лишь у переменных с идентификатором RETAIN). Энергонезависимая память при таком подходе может закончиться очень быстро.
В большинстве случаев разумно забирать с выходов ФБ те данные, которые реально надо сохранять, и копировать их в RETAIN-переменные программы или GVL.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Не могу найти пример реализации счётчика наработки для Codesys3.5
Евгений,спасибо за ответ. Значит буду искать другое решение.
у меня вот так реализовано. на CFC
motohours.jpg
// структура для хранения данных типа МОТОЧАСЫ
TYPE MOTOHOURS_STRUCT :
STRUCT
second: USINT;
minute: USINT;
hours: WORD;
END_STRUCT
END_TYPE
Последний раз редактировалось Салихов Ильдар; 22.03.2019 в 11:13.
Добрый день. Все сдаюсь, полдня брожу по форуму, сайтам и т.д. подскажите где можно почитать...
Задача:С помощь эмулятора, без железа(СПК1хх) пока, проверить возможность работы по RS485 Modbus с весовым терминалом.
Задача похожа на #1860 ilinsarov "В codesys: device controle win v3, modbus com настроил как по книге Овен" где эта Волшебная книга?
Добрый день.
Речь, вероятно, шла об этом:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf (п. 4)
Документ рассчитан на СПК, но разница с виртуальным контроллером - только в выборе таргета и номера порта.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, что откликнулись. Этот док я читал. Как я понял из #1860 человек решил задачу в режиме симуляции, а виртуальный контроллер это несколько иное, кстати если можно дайте ссылку на доки или видео по этой теме. Как я себе представляю нужно как то связать Modbas_COM в Device с физическим COM ПК (например Com4 ) В качестве эксперимента взял ТРМ212 в режиме Modbus. Физическую связь проверил в режиме Овен с конфигуратором.