Дмитро,

не решив вопросы с обрывами связи, зачем Вы еще отягощаете Вашу картину макросами?
У меня данная связка работает всегда замечательно. Правда старательно избегаю дешевых ПЛК100, беря в проекты ПЛК110.
Стараюсь не умничать и не требовать от оборудования невозможного.

Просто советы со стороны: старайтесь использовать Ethernet (пачкорд) и протокол обмена Modbus TCP. Проблем будет меньше, а скорость выше
И ПЛК100 и панель СП315 имеют такую возможность
+ если кабель в лотке совместно с 380В, то вот Вам и причина. Шум может забивать обмен