Добрый день. Вообще то "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" и подразумевает именно отражение, которое Вы расписали. Иначе бы я написала слово "ИДЕНТИЧНО". Ну и на всякий случай привёл рисунок, который Вы разглядели.
Зеркальные кабеля и делают всегда, если на концах разъёмы одинаковы, чтобы не задумываться как в Вашем случае, каким концом куда пихать.
И чем именно Вас не устраивает документация по ПР?
Распиновку кабеля нужно смотреть у программатора, а не у ПР. Потому как они делались разные. А в РЭ на ПР просто указано, при помощи какого устройства оно программируется.
У Зелио логик тоже свой программатор и переходник, без которого до разъёма программирования ещё фиг доберёшься, без разборки. Хотя сигналы в обоих случаях одинаковы.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо за этот ответ! Запись в посте #4492 взята с "чужого" форума и там тоже не конкретизировано "место отсчета" (ПР или программатор). Посмотрев форум по предложенным capzap параметрам и перечитав внимательно Ваш ответ я пришел к выводу, что в посте #4492 описана распиновка "со стороны ПРххх".
Прошу поподробней разъяснить про "РЕВЕС-инженеринг", если это возможно.
"Хороший" отличается от "отличного" тем, что когда сомневается, то не лезет со своим "присунуть" и спалить всё, а старается разобраться до "присунуть".
Спасибо за внимание!
В документации по ПР нет "точки отсчета - места распиновки - иное определение" (ПР или программатор).
Как раз на "китайских" программаторах, в принципе, всё расписано. Если "верить" Вашему профилю, то моё утверждение про "расписано" Вы можете проверить, зайдя на сайт "Эскора" в раздел "Ардуино".
Там как раз для "Зелио" есть "за 100 рублей"!
Спасибо за ответ!
Распиновка разьема RJ-12 для программирования пр-110,пр-114:
1)Tx, 2)Rx, 3)+5 B, 4)n/a, 5)+24 B, 6)GND
TX и RX UART TTL
Это со стороны пр-110,пр-114 или программатора???
"4)n/a, 5)+24 B" "где-то" замыкаются "по схеме" или "5)+24 B" "в воздухе висит"? Это все что тебе нужно. Ревеср инженеринг это нужно разобрать что то и понять как это сделали. А потом собрать тоже самое самому. Вы смогли прозвонить кабель. Уже хорошо. Значить и с другим справитесь. И главное. Вы не хочите нечего читать между строк. Вам САМ НАШЛИ ответ. Вы уже САМИ всё разжевали. Но глотать почему то боитесь. Вам нужна только одна подсказка СМОТРИТЕ МАТ ЧАСТЬ.
ATman давно все вычислил.
1. Распайка:
То что выходит из ПР-110,114.
1) Tx
2) Rx
3) +5V
4) переключения программирование/ считывание данных по сети (Лог 0 - программирование, лог 1- считывание данных по сети)
5) +24в
6) GND
(TX, RX - UART TTL)
2. При программировании используется протокол Owen Logic, при считывании переменных Modbus RTU, Modbus ASCII.
Вам нужен 1 и 2 контакт ПР110 для его программирования через USB TTL