Разбирался со свободнопрограммируемым протоколом EBMBUS для европейских вентиляторов (евромоторов) EBM-PAPST
Драйвер разработан для контроллеров ПЛК110
Вложение 41126Вложение 41127
Разбирался со свободнопрограммируемым протоколом EBMBUS для европейских вентиляторов (евромоторов) EBM-PAPST
Драйвер разработан для контроллеров ПЛК110
Вложение 41126Вложение 41127
Последний раз редактировалось krollcbas; 11.02.2019 в 16:40.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Объект был сдан. Средний уровень ПЛК110-30, верхний Мастерскада 3.9
ПЛК110 по двум портам обрабатывает две шины (старый и новые протоколы) EBM PAPST.
Третий порт участвует в опросе модулей ввода-вывода и частотных приводов Веспер.
Вложение 42871
http://lapshinvr.ru/tekushhie-ob-ekt...iju-asu-tp.php
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
А не разбирались с их модбасом, я так понимаю там только их переходники подходят?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий, разбирался. Новые версии вентиляторов с Модбас. Он немного отличен (расширен по адресам), но в целом конфигуратор штатный обрабатывает нормально.
Со старыми типами пришлось повозиться побольше.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Сначала параметрируется каждый из девайсов его родным софтом. Далее проверял работу шины.
Компьютер соединял через AC4. Далее достаточно повторить опрос приборов по аналогии данного софта, но уже с ПЛК110.
Под конфигуратором я имел ввиду конфигуратор Codesys, для установления соединения по ModbusВложение 42906
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день,
Сейчас на объекте хотят установить вентиляторы с протоколом ebm-bus v3.03.01
Опыта в написании протокола не было.
Может кто поделится частью кода, или сказать куда копать?
управления дозариванием фруктов - а что такое дозаривание?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый