MasterScada 3.9 и 3.10. Создал тренд, привязал туда значения получаемые по opc ua, но линии не рисуются, хотя значения переменной в таблице Значений есть.
Снимок.PNG
В чем может быть проблема?
MasterScada 3.9 и 3.10. Создал тренд, привязал туда значения получаемые по opc ua, но линии не рисуются, хотя значения переменной в таблице Значений есть.
Снимок.PNG
В чем может быть проблема?
Почему в таблице у вас значения за 2016 год?
Откуда идут данные? Время синхронизировано?
Спасибо.
На время внимание обратил, 2016 год не знаю откуда, но постоянно +3 часа. В этом причина?
Откуда данные идут? Нужно проверять синхронизацию времени и часовой пояс.
Можно у OPC UA на вкладке Дополнительно поставить тип метки времени при чтении - Локальное время
Спасибо.
Данные идут с ПЛК siemens. Возможно там часовой пояс не наш отсюда +3 часа, поставил локальное время OPC UA. Тренды начали рисоваться