Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Пропадает связь по USB

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    Нагрузка - контактор КМИ, но даже без нагрузки , т.е. просто стоит подключить силовой провод, проблема есть.
    Длина usb - родной кабель + удлинитель 0,5м. Провода развел в стороны, чтобы исключить наводки.
    Есть мнение, что наводки внутри ПР.
    Проблема и на компе и на ноуте и при сети и при АКБ.

    Если силовой провод отключен - все нормально на всех устройствах.
    Ясное дело, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушке контактор поставить лень или Вы про необходимость такой цепочки не знали.
    Есть мнение, что наводки внутри ПР
    В том-то и дело, что при размыкании контактов внутренних реле на них, из-за ЭДС самоиндукции в катушке контактора, возникает перенапряжение в несколько килоВольт - а это дуговой разряд и эм. помехи в широком спектре частот.
    Так что наводки именно внутри ПР.

    ЗЫ
    http://ldsound.ru/relay-without-spark/

    relay-without-spark-ldsound.ru-2.png

    relay-without-spark-ldsound.ru-1.png

    Расчет RC обычно не делают, а берут около этих номиналов ~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В и все.

    Но если очень хочется
    relay-without-spark-ldsound.ru-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 24.06.2019 в 13:02.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ясное дело, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушке контактор поставить лень или Вы про необходимость такой цепочки не знали.


    В том-то и дело, что при размыкании контактов внутренних реле на них, из-за ЭДС самоиндукции в катушке контактора, возникает перенапряжение в несколько килоВольт - а это дуговой разряд и эм. помехи в широком спектре частот.
    Я это предложение понял, как просто подключенный провод, без замыкания катушки контактора, если без нагрузки, подразумевалось отсутствие нагрузки на контактах, то да, катушка как раз и дает помеху.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •