Показано с 1 по 10 из 1312

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Доброе утро! Должен ли при работе по нестандартному протоколу (CAA_Serialcom) мигать светодиод СОМ? При настройке Modbus в конфигураторе моргает и работает. А при использовании библиотеки порт показывает что открывает (COM.Open) и даже операция Read завершается успешно без ошибок, но ответ всегда нулевой.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tegs Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Должен ли при работе по нестандартному протоколу (CAA_Serialcom) мигать светодиод СОМ? При настройке Modbus в конфигураторе моргает и работает. А при использовании библиотеки порт показывает что открывает (COM.Open) и даже операция Read завершается успешно без ошибок, но ответ всегда нулевой.
    Добрый день. Да, должен.
    CAA.Read читает данные из буфера COM-порта - т.е. с точки зрения ФБ считывание нулей это не ошибка, а просто текущее положение дел.
    Вы, возможно, однократно его вызываете?
    Надо в цикле вызывать до тех пор, пока не будут получены нужные данные или не истечет таймаут (таймаут, кстати, лучше считать через собственный таймер - вход udiTimeout не работает адекватно, насколько я помню).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Да, должен.
    CAA.Read читает данные из буфера COM-порта - т.е. с точки зрения ФБ считывание нулей это не ошибка, а просто текущее положение дел.
    Вы, возможно, однократно его вызываете?
    Надо в цикле вызывать до тех пор, пока не будут получены нужные данные или не истечет таймаут (таймаут, кстати, лучше считать через собственный таймер - вход udiTimeout не работает адекватно, насколько я помню).
    у меня чтение в цикле. другое дело что вызов Write не вызывает свечения светодиода, такое ощущение что он ничего не записывает на шине. Я экспериментировал с номером порта, поидее у СПК105 всего два порта RS232 - 1 и RS485 - 2. Я пробовал и 2 и 1 и 0 и даже 3. таймаут у меня сделан собственным таймером. Вообще код почти полностью повторяет код примера "Нестандартные протоколы". В случае неверного подключения А и В могут быть такие результаты?

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •