От 1,5 тыс. Это космические?
https://www.etm.ru/catalog/50101035_...c&page=1&spec=
https://atlantsnab.ru/products/avtom...ы%20двигателей
От 1,5 тыс. Это космические?
https://www.etm.ru/catalog/50101035_...c&page=1&spec=
https://atlantsnab.ru/products/avtom...ы%20двигателей
Я имел ввиду для токов 90А и выше(двигатели 45 - 90 кВт):
АЗД.PNG
Менее 55 тыс я не нашёл, может Вы и нашли, но это порядка 50 тыс, а не 1,5 тыс.
Короче, получается почти в 20 раз дороже(более чем в 18)!
По вашим ссылкам только один АЗД нашёл с номинальным током 160 А, но он более чем в 10 раз дороже УЗОТЭ. Ну зачем сравнивать совсем разные по токам приборы, лишь бы что-то сравнить?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2019 в 04:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Кто что имел в виду - я ж не телепат.
По ссылкам:
Выключатель автоматический для защиты электродвигателей DPX3 250ER 3п 160A 36кА
Код товара 6398792 Артикул 420719 Производитель Legrand/DPX3
Цена 22497.68 р.MMS-100H 90A
MMS-100H 90A
Продукция LSIS Артикул: 707001900
Автоматический выключатель для защиты электродвигателей MMS предназначен для защиты электрических цепей, где применяются электродвигатели, и осуществляет эффективную защиту такого оборудования.
- Регулируемое тепловое расцепление
- Магнитное расцепление 13хIe max
- Класс расцепления 10
- Компенсация воздействия окружающей среды
- Защита от обрыва фазы
Производитель: LSIS (Южная Корея)
Цена 6 513 руб.
И сравниваете вы несравнимое. Автомат коммутирует рабочий ток, а Овен? Катушку контактора. А если он залип? А сколько стоит контактор с размыкающей способностью 36кА? А если автомат предполагается установить после частотного преобразователя? Такое бывает, когда к нему подключается несколько электродвигателей, каждому требуется защита.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 05.02.2019 в 10:20.
Прежде чем что-то хвалить или критиковать наверно надо знать характеристики устройства, конечно можно пользоваться телепатией или посмотреть РЭ на устройство, там написано:
УЗОТЭ.PNG
А без пускателя так и так не обойтись, двигатель же будет как-то запускаться! Насчёт его залипания - не вопрос, есть автоматические выключатели с независимым расцепителем!
И ещё, чуть не забыл, сейчас, если несколько разных двигателей к ПЧ подключаются им АЗД не нужен, можно активировать тот или иной набор настроек(нужный для данного двигателя), потребуется только если двигатели будут одновременно(паралейно) работать!
И действительно устройства разные, но предназначены они для одного и того же - защиты двигателя!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2019 в 19:25.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
И что там полезного написано?
А, так автоматический выключатель всё равно нужен? Иначе кто от короткого замыкания защитит? И его цену придётся включить в калькуляцию?
Я и написал, что автоматы потребуются на каждый двигатель, если их к частотнику подключено несколько. Защиты в частотнике в таком случае на спасают отдельный двигатель.
Я ничего не хвалил и не ругал. Право на существование и применение имеют и то, и это. Я лишь скептически отнёсся к сравнению цен и экономии средств таким способом.
Единственная польза, которую я вижу в этом устройстве - проверка на утечку на землю до пуска. Правда, может приводить к ложным срабатываниям, что не всегда допустимо. Тут такой вопрос - проверка производится по постоянному току или переменному? Если по переменному, то может срабатывать и на ёмкость.
Правильней было бы не модернизировать, а облить керосином и поджечь.
Я обычно так шучу: в целях экономии средств надо взорвать, готовый котлован под новое строительство!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Дымососы с какими ПЧ работают?
Последний раз редактировалось Dima28; 10.08.2019 в 01:47.
Слесарь КИПиА