Пытаюсь запустить аппаратный генератор для 12 выхода ПЛК100
(подмодуль "Generator" на Discrete output 2 bits)
Но он прописывается на выход 6.0, а не на 6.1...
прописываю второй, он ложится на 6.1, но не работает...
в чём ошибка?
Пытаюсь запустить аппаратный генератор для 12 выхода ПЛК100
(подмодуль "Generator" на Discrete output 2 bits)
Но он прописывается на выход 6.0, а не на 6.1...
прописываю второй, он ложится на 6.1, но не работает...
в чём ошибка?
какой конкретно плк? проект выложите.
Ну конечно же с транзисторными выходами...
Какой проект? Просто прописываем в "конфигурации ПЛК", в Discrete output 2 bits "добавить подъэлемент - генератор"...
Модуль генератор не имеет настройки ножки и всегда привязан к одному и тому-же выходу.
И чтобы он работал и на релейной версии - это нога 6.0. (правда на релейной он особо и не нужен).
И его можно вставить только 1 штуку. Что логично
Из описания:
Подмодуль «Генератор» (Generator)
Модуль «Генератор» (Generator) – программный модуль, расширяющий функционал дискретного выхода и осуществляющий за счет аппаратного обеспечения процессора функционирование выхода в режиме высокоточного и высокоскоростного генератора с изменяемой скважностью.
Примечание. Особенности аппаратной реализации ОВЕН ПЛК позволяют осуществлять генерирование сигнала для ПЛК100-К только через одиннадцатый выход. При этом выход ПЛК100-К способен выдавать импульсы, как единичные, так и нулевые, длительностью не менее 30мкс.
вот почему в описании сказано про 12 выход?
описанию генератора уделено пара абзацев и вот такие ляпы...
как же программировать?
на такую простую вещь как генератор сегодня убил пол-дня, что бы догадаться как его запускать, как прописывать и где этот выход искать...
описание слабое и неточное...
каком описании? я привел выдержку из описания, там - 11 выход.
сейчас посмотрел...
это было старое описание, в новом исправлено на 11 вывод...
Кстати для тех, кто займётся генератором, он управляется переменной 6.0.2 "Amount Ticks "0xffffffff -infinite,0x00 - Stoр"
для перезапуска нужно записать в неё 0, а затем число импульсов в ДЕСЯТИЧНОМ формате...
можно и в 16-чном, если настроить среду исполнения на режим 16-ти ричных чисел