Если проектировать или монтировать будет раздолбай - то никакие обозначения не помогут. Хотя бы потому, что Вы еще забыли про датчики повышенного пониженного давления в котле.
Если проектировать или монтировать будет раздолбай - то никакие обозначения не помогут. Хотя бы потому, что Вы еще забыли про датчики повышенного пониженного давления в котле.
Здравствуйте! Какой менеджер горения у вас? Некоторые производители и правда стали совсем по разному маркировать сигналы внешнего управления. Поэтому в документации помимо схемы подключения есть еще и описание назначения выходных элементов.
Вопрос реализации логики управления 3х ступенчатой горелкой взяли в проработку.
Выполняю проект модернизации котельной с установкой двух водогрейных котлов оборудованных модулирующими горелками BG-400M. В качестве регулятора мощности использую КТР-121.01.10 Подскажите пожалуйста по правильности схемы подключения КТР-121.01.10 к модулируемой горелке. Реле протока подключаю на вход DI 6, датчик разрежения подключаю на вход DI 4. В качестве датчика давления воды за котлом использую ЭКМ. Контакты ЭКМ и аварии горелки вход S3 подключаю на вход DI 1 (Разрешающая цепь), вот только непонятен алгоритм работы входа? На замыкание или размыкание. Ведь на S3 появляется напряжение только при аварии горелки например по факелу и как тогда отработает КТР этот сигнал?
Ответ на вопрос можете найти в данной теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...174#post313174
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
КТР-121 с питанием 220В имеет блок питания 24В. Для чего он? Можно ли его использовать для питания датчика давления?
Да, встроенный источник питания можно использовать для питания аналогового датчика давления.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Ещё вопрос. Кнопки "Старт/Стоп" и "Сброс" на DI7, DI8 обязательно подключать? Клавишами на самом КТР эти операции возможно выполнять?
Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания прибора, переходит в режим который определен внешней кнопкой управления. Кнопки можно не подключать, но в случае пересброса питания прибора, прибор перейдет в режим "Стоп".
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Запутался в логике дискретных входов КТР-121.01.10.
DI2 (работа котла) - в РЭ стр.17 в таблице 8.1 указано, что состояние "1" это Авария. Но ведь на горелке контакт B4 активен именно когда горелка в работе. Что заводить на DI2?
DI6 (проток воды) - Что соответствует аварийному состоянию? Отсутствие напряжения на DI6?
И ещё вопрос-предложение: нет ли в планах выпуска Панелей оператора для КТР-121.