Я тоже занимался 2015 году CSD связью ПМ01 -Лексус -Masterscada и были проблему в Лектусе. Они внесли задержку
паузу при отключении и все восстановилось поиграйтесь с задержкой напишите в тех поддержку Лексуса ( официальный сайт )
они могут подключится по TeamViewer 14 . Проблема не может быть в Masterscada. И тем более ПР110 .
У Вас глючит модем со стороны ПК Лексус -Masterscada или же со стороны ПР110 . Если со стороны ПК
то только Лексус не правильно разрывает соединение .
Там связано с посылкой +++ выход модема (двух модемов) из режима передачи данных . Эти +++ получает и
модем со стороны ПР110 . И связь разрывается . Может быть еще связано с настройкой ПМ01 , где нужно указать как разрывать связь . Прошло 4 года сложно все вспомнить .
Еще может быть что Лектус Сам не разрывает соединение при остановки Masterscada тогда опять проблема в Лектусе .
Тогда его нужно запустить на постоянку там есть такой режим и режим разрыва соединения +++.
PS Проблема нет перехода модема из режима передачи данных в режим получения АТ команд ( управления модемом).