    Цитата Сообщение от kadlin Посмотреть сообщение
    Окно настройки присутствует. Лектус 3.9 2015 года тоесть последниий версии 3.9, ключ имеется только для этой версии.
    Я тоже занимался 2015 году CSD связью ПМ01 -Лексус -Masterscada и были проблему в Лектусе. Они внесли задержку
    паузу при отключении и все восстановилось поиграйтесь с задержкой напишите в тех поддержку Лексуса ( официальный сайт )
    они могут подключится по TeamViewer 14 . Проблема не может быть в Masterscada. И тем более ПР110 .
    У Вас глючит модем со стороны ПК Лексус -Masterscada или же со стороны ПР110 . Если со стороны ПК
    то только Лексус не правильно разрывает соединение .
    Там связано с посылкой +++ выход модема (двух модемов) из режима передачи данных . Эти +++ получает и
    модем со стороны ПР110 . И связь разрывается . Может быть еще связано с настройкой ПМ01 , где нужно указать как разрывать связь . Прошло 4 года сложно все вспомнить .

    Еще может быть что Лектус Сам не разрывает соединение при остановки Masterscada тогда опять проблема в Лектусе .
    Тогда его нужно запустить на постоянку там есть такой режим и режим разрыва соединения +++.

    PS Проблема нет перехода модема из режима передачи данных в режим получения АТ команд ( управления модемом).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.08.2019 в 23:29.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать как советуете.

  3. #3

    По умолчанию

    Еще может быть что Лектус Сам не разрывает соединение при остановки Masterscada тогда опять проблема в Лектусе .
    Тогда его нужно запустить на постоянку там есть такой режим и режим разрыва соединения +++.
    Вот здесь мне не понятно где искать +++

    PS Проблема нет перехода модема из режима передачи данных в режим получения АТ команд ( управления модемом).[/QUOTE]
    Да так и есть. Причем для возобновления обмена данными надо перезагружать оба модема и со стороны ПК и со стороны ПР. Надеюсь из поддержки Овен помогут.
    Не пойму как цитировать выделенный текст.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 09:07
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:22
  3. Два Lectus OPC и резервирование MasterScada
    от sanek20078 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:33
  4. Lectus Modbus Server + MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 06:31
  5. ПЛК + модем MC35i Terminal + OPC Lectus + MasterScada
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 11:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •