В вашем элементе поменяйте Формат Вида на Float
а вот то, при передаче значений типа FLOAT32 старшее слово передается в регистр с меньшим номером , не может иметь значение?Где то я встречал как надо поменять.
На первой странице https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313581
Галочку "Поменять WORD"
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ура!!!!!! ВЫ сделали это!Кто б сомневался!Респект и уважуха!
Убрал галочку "поменять WORD" и все заработало, как надо! Странно только то, что я ее поначалу и не ставил.Правда скорость была 9600, а сейчас 115200.Никогда бы на это не подумал.Еще раз - большое спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему в приложенном проекте смена информации ( в том числе и времени) происходит где то раз в 5 секунд? Где это можно установить?Даже на загрузку самого проекта при включении требуется несколько секунд При попытке ввести дату и время все настолько медленно, что невозможно дождаться появления на экране клавиатуры введенного значения.Еще, что с кодировкой.
Вместо различных датчиков использовал один,для проверки, так что не удивляйтесь.
Эмуляцию пробовал без панели.Кодировка не та, но секунды бегут нормально.
Последний раз редактировалось GREGORY64; 12.09.2019 в 13:33.
Ну это (тормоза) мы с Вами уже проходили!
В проекте есть элементы, привязанные к несуществующим регистрам и(или) в несуществующих устройствах(слейвах)
Например в Вашем проекте
Захват-1.png
В качестве бита разрешения работы графика используется устройство с адресом 1 и регистром 0х00
Уберите эту галку - "Управление", зачем она Вам.
Рекомендации
Всегда используйте Авторазмещение для графиков
Захват-2.png
если не хотите иметь неожиданные "глюки", когда данные графиков "полезут" в используемые Вами регистры.
это нормально.на загрузку самого проекта при включении требуется несколько секунд
ЗЫ.
Захват-3.png
Я конечно извиняюсь,
но на кой ... Вам ЗАПИСЫВАТЬ время из панели в семь регистров с 4х00 по 4х06 в НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ плк с адресом 1. У вас в модуле МВ110 есть часы?
Уберите, срочно, галку "Использовать часы реального времени" - эта галка посылает время из панели в ПЛК!
ЗЫ
Какие претензии к кодировке?
У меня эмуляция работает
Скрытый текст:
Маленький совет
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось petera; 12.09.2019 в 15:07.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо, помогло!Остался один вопрос:
При попытке установке даты-времени , например при установке 2019 дублируется в поле "год": "квадрат за квадратом","нижнее подчеркивание","квадрат","треугольник носиком вниз".Это соответствует 2 0 1 9 .Что это за кодировка?А уже при выходе из окна - все как надо.В принципе, терпимо, но странно.
Это ошибки шаблона проекта, шрифт для дисплеев на экране RTC - "левый"
Захват-3.png
Рекомендую заменить оригинальный шаблон на давным-давно исправленный
Захват-1.png
- из оригинального шаблона удалены не используемые системные экраны и окна - размер шаблона уменьшился на 1МБ ;
- на всех системных экранах и окнах в элементах используется одинаковый шрифт "MS Reference Sans Serif";
- на экране установки времени 60002 "SetRTC" добавлена кнопка обнуления секунд
- исправлена проблема с передачей в ПЛК номера текущего экрана
- в кнопки закрытия окон 60003, 60004, 60005 и 60009 добавлены функции закрытия этих же окон
Шаблон "Project.twp" нужно поместить в папку ..\English\Panel\TP60\TP760T\
Новый шаблон будет действовать ТОЛЬКО на новые проекты.
В старом проекте можно копировать экраны целиком
Захват-4.png
А затем просто вставить в новый, пустой проект с помощью этого меню
Последний раз редактировалось petera; 13.09.2019 в 11:28.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо большое!Правильно говорят:"Не ищи в простом сложного!"