Далее меня заинтересовало, что будет, если на входы 1 и 2 подать потенциальные входы. Два датчика температуры LM35DT с выходами около 250 мВ. Показывает "значение на входе слишком велико" на обеих (1 и 2) входах. Надо учесть, что датчики запитаны от одного блока питания и клеммы 1 (-) у них объединены на БП. Ставлю и конфигурирую на вход 2 датчик ТСМ100М. Оба датчика показывают отлично. Подключаю на входы 1 и 2 датчики LM35DT запитанные от разных блоков питания ( т.е. гальваническ развязаны). Показывает на оба "Обрыв датчика". Каждый датчик в отдельности показывает отлично (второй отключен в конфигураторе). Вывод: два потенциальных входа (1 и 2) вместе не работают. Предполагаю аналогично не работают вместе 3 и 4 5 и 6.