Добрый день.
Мне жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией при работе с нашим оборудованием.
Согласно нашим данным, сегодня, 3 октября, в 12.57 от технической поддержки Вам было отправлено письмо. Получили ли Вы его?
На всякий случай дублирую письмо в Ваш адрес с support@owen.ru
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Уже на последнем ПЛК прошивку обновили, посмотрим как пойдет.
Все платы посмотрели на предмет брака, все сфотографировали. "Бракованной" маркировки не нашли. На всякий случай фото в приложении.
Так же хотелось бы узнать "официальный" ответ как относится к модулю статистики и "полосочкам" в конфигураторе задач? Как я писал выше в ПЛК 2016 года (без M[02]), модуль статистики говорит что ПЛК перегружен, а на M[02] с той же программой что все ОК...
После обновления решили обновить/проверить полностью все ПО. Появились вопросы:
1) как посмотреть версию ИСПОЛЬЗУЕМОГО таргета (саму версию можно глянуть в C:\CoDeSys\Targets\PLC110.60_M_v2\IOModules\hardwa re_v2.cfg, знаю).
2) Если в данной папке лежит таргет версии к примеру 2.11, а для прошитого ПЛК нужен >= к примеру 2.14, то я просто ставлю поверх старого таргета новую версию (без изменений в самом проекте) и все?
Добрый день.
1. Версию используемого таргета в самом проекте посмотреть нельзя. В открываемый проект подтягивается установленная на данном ПК версия таргет-файла контроллера.
2. Да, при установке более свежей версии таргет-файла она перезапишет старую, и при следующем открытии Codesys подтянется уже новый таргет.
Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
e-mail: e.sokolova@owen.ru
Не забудьте только выполнить очистить все перекомпилировать все.
[Все платы посмотрели на предмет брака, все сфотографировали. "Бракованной" маркировки не нашли.]
Какая бракованая ?
Доброго времени суток!
Решилась ли как то ваша проблема?
Сейчас на одном объекте наблюдается похожая ситуация...