Добрый день! В котельных стоят тепловычислители ТСРВ-024М и ТСРВ-026М. Со тепловычислителем типа ТСРВ-024М разобрались. Но не можем разобраться со 026М, я так понял надо через AC3-M к RS-485 подключать и составлять карту адресов модбас?
Добрый день! В котельных стоят тепловычислители ТСРВ-024М и ТСРВ-026М. Со тепловычислителем типа ТСРВ-024М разобрались. Но не можем разобраться со 026М, я так понял надо через AC3-M к RS-485 подключать и составлять карту адресов модбас?
Здравствуйте, в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO есть файл с описанием карты для ТСРВ-024 - "mb-tsrv.io" можно открыть его текстовым редактором и дописать на 026М, сравните карту адресов 24 и 26, мне кажется там не будет существенной разницы в адресах, или будет незначительная, можно за основу взять текстовой описание от 024М. Если соберетесь делать текстовой описание, то нужно указать свободный module ID. Если же карта сильно разниться, то можно сделать через XLS файл, так же можно не добавлять все подряд сигналы, а сделать описание только для нужных сигналов. Ознакомиться с методикой по работе с xls можно в нашем видео уроке Занятие№2 видео№3 https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как получить доступ к информации из базы данных firebird с помощью ресурсов Телемеханики. А то создать создал, настроил, а данные посмотреть не получается.
Добрый день! Подскажите есть возможность связи Телемеханики лайт по SPA BUS с терминалами защит ABB, кроме OPC. Например докупить отдельный программный модуль связи.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как передать значение переменной, полученной из опроса ОРС сервера WKlogic в область задач физического ПЛК 110 ТЛ, созданных в одном проекте? Т.е. передать данные из одного контроллера в другой в рамках одного проекта?
ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический ПЛК.
схема далеко не типовая, могу предложить два варианта.
первый открыть карту адресов WKLogic - F8 и по ней сделать IO файл с описанием карты вирhttps://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
занятие №2, видео №3.
в физический ПЛК добавляете протокол modbus, выбираете режим TCP и указываете IP адрес вашего ПК, хорошо если он статический (условно IP вашего ПК, это IP WKlogic) и опрашиваете ПК как slave.
второй вариант, для вашей конфигурации WKlogic выставляете для нужных переменных (F8, кнопка "IEK") "при опросе из любого ПУ" - меняете протокол обмена с modbus на МЭК-60870-5-104. В физическом ПЛК добавляете протокол КП-МЭК-101/104 и унтри протокола выбираете "межконтроллерный обмен", программы спрсит, какой ПЛК из проекта нужно опрашивать, выбираете ID виртуального контроллера. ну и в настройка КП МЭК указываете IP адрес wklogic и маску.
насчет второго варианта не уверен, данный функционал предназначен для работы с физическими ПЛК (библиотеки виртуального ПЛК отличаются от библиотек физического)
Сергей, спасибо.
Второй вариант пробовали, действительно, не пошло. Попробую по первому варианту организовать.
А так да, проект по автоматизации не большой, но много в него вставить охота. OPC сервер использую для опроса КМС-Ф1 по протоколу ОВЕН, при опросе по Modbus-RTU физическим ПЛК не передаются с прибора значения после запятой. Ну и подружить оба этих контроллера в одном проекте тоже интересно.
Доброго дня. Вопрос по счету импульсов в EnLogik.
Контроллер ПЛК110-30-ТЛ, на борту два входа FDI. К ним подключаем импульсы с прибора учета воды. Частота импульсов в пределах 100 Гц. В EnLogik в задачах используем функциональный блок Счетчик, в надежде считать импульсы с прибора учета и в дальнейшем рассчитать объем. Т.е. на вход ФБ Счетчик "УвеличЧисло" подаем импульсы с входа FDI ПЛК. Пропускаем воду через прибор учета, ПЛК импульсы воспринимает (диод на входе начинает мигать с определенной частотой), однако на выходе функционального блока счет импульсов не соответствует действительности. Импульсы считаются очень медленно с неопределенной частотой. В чем может быть ошибка или EnLogik не позволяет обрабатывать такие сигналы? Все временные характеристики в настройках поменял на 1мс.