Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Для привода с аналоговым управлением(0-10 В) датчик положения для работы регулятора не нужен, исполнительный механизм позиционируется в соответствие с управляющим сигналом 0-10 В!
В принципе датчик положения уже присутствует в таком приводе!
Так что второй вход свободен для датчика температуры на улице!
Воооот! А я-то всё в толк взять не могу как его (датчик положения) присобачить к регулятору. В принципе, можно и в ОЛ построить схему на ФБ ПИД-регулятора. Выход ФБ, насколь понимаю, надо разделить на 100, т.к. он выдаёт сигнал 0-100%, а на ЦАП аналогового выхода нужно 0-1. Уставка ПИД-регулятора вычисляется в простейшем случае (-1)Тв[наклон]+53+[смещение], где Тв -- температура наружного воздуха. Наклон и смещение задаются с экрана, по умолчанию 1,4 и 0. Получим что-то похожее на 90/70. И срезки не забыть задать, верхнюю и нижнюю. И потом уже прикручивать дополнительные "свистелки" в виде ночного режима, расписания, защиты от замерзания, режима вечеринки и вообще всего, что в голову взбредёт.