Менял только скорость, остальное стандартно. imgonline-com-ua-Resize-S6L4qLerrVZHlgDx.jpg
Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.
Менял только скорость, остальное стандартно. imgonline-com-ua-Resize-S6L4qLerrVZHlgDx.jpg
Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.
Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.
Проверьте настройки в протоколе Меркурий2019-11-05_081052.png
должно быть задано название для архива, установлены нужные галочки.
Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты нужно воспользоваться модулем Энергоанализ. https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video занятие №3
В видео уроке рассказывается как добавить в модуле "Справочники" Объект учета, настроить связь с точками учета и добавить их в базу данных. Затем запускается опрос, уже из модуля "энерегоанализ".
вытащить можно только таким способом.
Добрый день.
Возникла новая проблема.. при задании опроса в энергоанализе в колонке состояния постоянно написано "ожидание(архив)". Ждал долго, но так ничего не произошло. В чем может быть проблема?
Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в конфигурацию в энергоанализе, перезапустит модуль/программу/пк.
Еще вариант, если вы перемещали проект, в модуле история укажите полный путь к БД АСКУЭ (уберите галочку "из проекта", кнопка "указать путь" станет активной). после изменения, перезапустите программу и сервер сбора.
Спасибо разобрался, забыл запустить сервер.
Еще проблема При создании отчета, значений показаний счетчика нет. То есть таблица пустая и когда делаешь опрос то за месяц добавило только 35 записей. При переходе в контроллер - архивация - состояние - активно. Архив вроде как идет, но показаний нет.