Не очень понятно, что Вы хотите, я так подозреваю сигнал аварии хотите сформировать?
Тогда можно так сделать: объединяете два дискретных выхода(ход вперед-назад) по "или" и если сигнал длится более максимального времени хода(ставите ТОN), то срабатывает триггер аварии(ставите RS-триггер) блокирую дальнейшую работу!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тогда подайте на TON импульсы с энкодера, а уставку максимальное время между импульсами, это принципиально логику не меняет!
И защита двигателя так и так должна присутствовать, так что секундой раньше или позже сработает авария, особой разницы не будет!
Примерно как-то так:
Авария.PNG
И, случаи бывают разные, можно и так:
Авария_2.PNG
Авария_2.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2019 в 11:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
https://owen.ru/forum/attachment.php...3&d=1575289206 я делал во по этому принципу счетчик, т.е дал задание 100, вот включился привод вперед, дал задание 0 поехал назад. А если энкодер крутится не будет то привод будет работать.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.12.2019 в 01:51.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.