Добрый день.
На объекте произошел обрыв нуля и вышло из строя много оборудования, в том числе и пр200 с пм210.
Подскажите, какого номинала конденсатор и резистор установлены в пр200 на входе питания 220в?IMG_20191225_072413.jpg
Добрый день.
На объекте произошел обрыв нуля и вышло из строя много оборудования, в том числе и пр200 с пм210.
Подскажите, какого номинала конденсатор и резистор установлены в пр200 на входе питания 220в?IMG_20191225_072413.jpg
Начните с того, что электр должен привести в порядок электрохозяйство.
Номиналы написаны на корпусе, расшифровка в инете есть.
Судя по фото - это не конденсатор, а как раз защита от завышенного напряжения, типа варистора, но как то по другому называется..
Он то всех и спас, как Брюс Виллис )
А резистор - 10 Ом примерно, не больше. Обычно еще предохранитель где то запаян рядом.
Варистор, никак по другому не называется. Обычно типа S10K275.
Резистор и есть 10 Ом. Он же обычно и предохранитель. Разрывной. При КЗ уходит в обрыв без пиротехнических эффектов.
Варистор - это старое Советское название, сейчас какое то забугорное
Ну да, советское...
Вари́стор (лат. vari(able) - переменный (resi)stor — резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого ...
Не мал? Обычно на 230V ставят варисторы с тэгами 431 или 471.S10K275.
Данный резистор на 10 Ом, можно определить по цветовой кодировке. Этот резистор выполняет сразу две функции - предохранителя и ограничителя пускового тока заряда конденсатора фильтра выпрямителя. Варистор стоит в цепи после резистора. При превышении напряжения выше номинала варистора, он пробивается (закорачивается), что приводит к срабатыванию предохранителя (резистора в данном случае).какого номинала конденсатор и резистор установлены в пр200 на входе питания 220в?
Для проверки исправности прибора можно сделать следующее:
удалить варистор и резистор, вместо резистора подключить маломощную лампу накаливания на 220 Вольт, варистор временно не нужен. Т. е. напряжение на прибор должно подаваться через лампу. Она выполнит функции ограничения пускового зарядного тока и "вечного" предохранителя. Если прибор заработает, то останется только поставить резистор и варистор нужных номиналов.
Прямо статья готовая в википедию )
При отгорании нуля обычно прилетает не 400 вольт, а ниже, напряжение делится в соответствии с нагрузками по фазам, и тогда такой варистор может не защитить, раньше вздуется электролит.
B72210-S 271-K101 (S10K275), 275 В, 43 Дж, Варистор
Классификационное напряжение 430
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275
Например варистор JVR-10N431K, он же S10K275, 430 ВКлассификационное напряжение 430
Те же яйца, только в профиль.