Да , спасибо !!! Как выход из положения думаю пойдет - так проще организовать работу.
Да , спасибо !!! Как выход из положения думаю пойдет - так проще организовать работу.
Я вижу примерно как-то так:
3 насоса с задвижками.PNG
3 насоса с задвижками.owl
Проверяйте! Авария насосов - "0" на входах 4-6, если вам надо "1" при аварии достаточно инвертировать на выходе(добавить один элемент "не"), короче, скажите, если что!
На каждый насос ставится селекторный переключатель на три положения: Автоматический режим/Выключено/Включено. Общий вход(10) включение насосов в автоматическом режиме в принципе вам не нужен(у вас всегда работает один из насосов), можно постоянно подать туда 24В(вывел на вход только потому, что свободные входы остались)!
Вот с инверсией входных сигналов аварии насосов:
3 насоса с задвижками_2.PNG
3 насоса с задвижками_2.owl
Выбирайте из списка, что Вам подходит!
И ещё можно интервальный таймер поставить и установить дату для автоматического перехода на летний режим и обратно:
3 насоса с задвижками_3.PNG
Только время не забыть синхронизировать с текущим при заливке проекта!
3 насоса с задвижками_3.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.01.2020 в 07:04.