Продолжение истории.
ПЛК307 пока забросил по причине ну очень медленной обработки... В сервисном центре ОВЕН поменяли мне мой старый ПЛК110 М01 на новый ПЛК110 М02... Как говориться "шило на мыло".
Обновил таргет, заливаю проект, который уже работал на старом ПЛК110. Вроде бы всё работает... но смотрю, у меня есть шесть температурных модулей, из них выдаёт температуру только один, хотя на старом ПЛК все работали... Там ничего сложного - функция 04. Постоянно по остальным идёт таймаут - ошибка. Подключаюсь компом - нет модулей, только один отзывается... Цепляюсь к каждому, отключив от общей сети - чудно - у всех модулей, кроме одного адрес сбросился к 1. Меняю адреса, подключаю ПЛК307 - всё работает, переподключаю на ПЛК110 - опять сбиваются адреса на температурных датчиках. ЧТО ЗА ХРЕНЬ???