Изменил на TCP подключения все равно нет скачал winscp связь тоже не получилось установить. вот что получил из консоли.
1.2.png
Изменил на TCP подключения все равно нет скачал winscp связь тоже не получилось установить. вот что получил из консоли.
1.2.png
Да залил все работает и видит концевики и по RS 485 подключен МВ 110-224 все работает.
77 изменил, я просто только начал разбираться в этом всем, а помочь не кому по этому делаю ошибки возможно в очевидных местах. Делаю все по инструкции которая есть, так все работает а вот с выходом в WEB что то совсем не выходит.
Вот смотрите 1,3.png
1,4.png все равно.
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, на tml@owen.ru письмо, о том что у Вас проблемы с web интерфейсом. Вышлю Вам инструкцию и прошивку
Сделали максимально возможную глубину хранения архива, что составляет 255 дней. В контроллер установлена карта памяти ёмкостью 16 Гб, но насколько я понял, в прошивке максимальный размер файла архива составляет 64Кб и по достижении предельного значения архив удаляется полностью, в результате чего теряются важные технологические данные. КСОД архив.JPG
Каким образом можно увеличить максимальный размер файла архива или организовать хранение данных таким образом, чтобы не происходило внезапное удаление архива при достижении предельного значения файла архива?
Хранение архивов на SD карте является не основным источником хранения информации. Карты выходят из строя намного чаще чем жесткие диски на ПК. Ведения архива на внешнем источнике памяти, является необходимым "протоколом" для передачи данных\показаний приборов учета на верхний уровень, в систему учета. Долгосрочную информацию необходимо хранить в базе данных АСКУЭ, на верхнем уровне. Вы всегда можете сделать резервную копию базы, сама база без каких либо проблем выгружает показания точек учета за огромные интервалы времени (например за год или за два, но на построение графика или предоставление информации в табличном варианте может потребоваться какое то время, если "точек" в базе большое количество, так же влияют характеристики ПК. за 3-4 минуты без проблем выгружаю информацию по оперативным параметрам с 7 точек учета, с шагом записи в 1-5 минут за 1 год, на "среднем" ПК.)
от хранения данных на СД карте нужно уходить и использовать программу верхнего уровня, в следующей сборке ПО ТМЛ разработчики убрали возможность изменять периоды хранения и глубину архивов.
Всё это понятно, но как мы выясняли ранее ОВЕН КСОД не позволяет организовать выгрузку архивов с дочиткой с карты памяти по протоколу OPC HDA или OPC UA в MasterSCADA, которую мы используем, а так как каналы связи с удаленными объектами не обладают достаточной надежностью нам необходима локальная архивация на объектах с последующей передачей архивов в MasterSCADA. Использовать на каждом таком объекте ПК не является целесообразным. В дальнейшем, конечно же, мы не будем для этих нужд использовать ОВЕН КСОД, т.к. есть контроллеры других производителей, которые позволяют всё это реализовать, но пока что имеем, то и используем. Тем не менее на мой вопрос вы не ответили.
Информацию из протокола АРХИВ УСПД, вы не сможете корректно передать ни в какую другую скаду, это закрытый протокол, который предназначен для работы внутри программы ТМЛ, с другими скадами интеграции нет. Есть протокол RTU327, который позволяет передавать данные в несколько программ, в которых этот протокол реализован (АЛьфа центр и что то еще).
В другую скаду вы можете передавать только оперативные показания.