Тема: Срабатывание ПР от наводки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение

    откуда у Вас цифра 40-100mA? из опыта? это ток DC или AC или все равно?
    т.е. те промежуточные реле феникс которые я предлагал с током потребления 4mA и 20mA не подходят, слишком слаботочные?
    40ma (минимально) - используется в цепях аварийного отключения. Шнайдер в своих защитных устройствах использует.
    DC, конечно.
    В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 24v dc НА ДЛИННЫЕ РАССТОЯНИЯ И СЛАБОТОЧНОЕ РЕЛЕ?
    падение напряжения при малом токе будет меньше 1V... будут наводки которые будут "ложно" включать реле или не отпускать реле?
    так линия DC вроде бы более устойчива к помехам (по сравнению с AC)?
    Закон Ома. и здравый смысл.
    111.JPG
    Напряжение больше 110в применять не стоит, т.к. по влаге "прошивает".
    Слаботочные цепи крайне чувствительны к помехам, поэтому нужно ставить нагрузочные резисторы R1,R2.
    А дальше всё по закону ома - выбираете рабочий ток цепи, сопротивление сигнальной линии (не забываем, что от температуры медь сильно меняет сопротивление, поэтому сопротивление берём при минимальной и максимальной температуре), выбираем R1 и R2. Выбираем напряжение БП - сколько у вас получится- зависит от параметров линии. Варистор выбираем на напряжение не менее 1,3 U бп. Конденсатор - должен задерживать нарастание фронта сигнала не менее чем на 20мкс.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Если уж добрались до детализации, то резистор R1 Вашей схемы должен стоять непосредственно у выключателя, перед длинной линией, которая является распределенным конденсатором. Если не ставить, то в момент включения на выключателе возникает короткий, но значительный бросок тока, заряжающий этот конденсатор. Для слабеньких выключателей это приводит к подгоранию контактов, поэтому, например, в импульсных герконовых выходах водомеров последовательно с герконом ставят резисторы 20-50 Ом. Ну и соответственно эти Омы тоже надо учитывать в потерях напряжения. Отсюда и мое предложение по-возможности увеличивать напряжение, но это не исключает возможности применения и 24В, надо конечно все корректно просчитать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Если уж добрались до детализации, то резистор R1 Вашей схемы должен стоять непосредственно у выключателя, перед длинной линией, которая является распределенным конденсатором. Если не ставить, то в момент включения на выключателе возникает короткий, но значительный бросок тока, заряжающий этот конденсатор. Для слабеньких выключателей это приводит к подгоранию контактов, поэтому, например, в импульсных герконовых выходах водомеров последовательно с герконом ставят резисторы 20-50 Ом. Ну и соответственно эти Омы тоже надо учитывать в потерях напряжения.
    Да кто слаботочные контакты на километровую линию ставит?

    Отсюда и мое предложение по-возможности увеличивать напряжение, но это не исключает возможности применения и 24В, надо конечно все корректно просчитать.
    Тогда сигнальная линия в 1,5 - 2,5мм2 легко нарисуется...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    40ma (минимально) - используется в цепях аварийного отключения.
    .
    можно ссылку на документ где это написано?


    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Закон Ома. и здравый смысл.
    Напряжение больше 110в применять не стоит, т.к. по влаге "прошивает".
    Слаботочные цепи крайне чувствительны к помехам, поэтому нужно ставить нагрузочные резисторы R1,R2.
    А дальше всё по закону ома - выбираете рабочий ток цепи, сопротивление сигнальной линии (не забываем, что от температуры медь сильно меняет сопротивление, поэтому сопротивление берём при минимальной и максимальной температуре), выбираем R1 и R2. Выбираем напряжение БП - сколько у вас получится- зависит от параметров линии. Варистор выбираем на напряжение не менее 1,3 U бп. Конденсатор - должен задерживать нарастание фронта сигнала не менее чем на 20мкс.
    это формула/подход справедлив как к 24V DC так и для 230V AC?

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Да кто слаботочные контакты на километровую линию ставит?

    Тогда сигнальная линия в 1,5 - 2,5мм2 легко нарисуется...
    извините но я так и не понял в чем проблемма на 1000м использовать 24V DC и вспом реле (например, реле на 4 контакта, Siemens LZS:PT5D5L24, катушка потребляет 0,75W, получается что ток будет 0.75W/24V DC = 31mA)
    на линии 1000м. при кабеле 1,5мм2 падение при таком токе будет меньше 1В!!!
    наводок/помех на линии DC (по сравнению с AC) как я понимаю не будет..

    Так в чем проблема?
    Последний раз редактировалось engineer_; 11.07.2020 в 12:28. Причина: дублирование

Похожие темы

  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 12:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 17:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •