Здравствуйте! Как узнать что Панель не связывается с ПЛК. по Модбасу РТУ РС485.
PSB51 вытаскиваю на СП310 , бит всегда отключен, что епсть связь, что нет.
ПЛК мастер.
Здравствуйте! Как узнать что Панель не связывается с ПЛК. по Модбасу РТУ РС485.
PSB51 вытаскиваю на СП310 , бит всегда отключен, что епсть связь, что нет.
ПЛК мастер.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Если панель слэйв - то она не "связывается с ПЛК". Это ПЛК "связывается с ней".
Классический подход - постоянно записывать что-то из ПЛК в панель (например, увеличивающееся на единицу значение в какой-то регистр) и в панели макросами проверять, меняется его значение или нет. Если не меняется - значит, ПЛК перестал присылать запросы.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Хочу подключить ПЛК 110 к СП315, в наличии нет кабеля кс 16, зато есть кабель з раземом DB 9F, хочу подключиться по 485 интерфейсу, соответствено вопрос - какие сигналы подключать?
Добрый день.
Распиновка КС16 приведена тут:
https://owen.ru/product/kabeli
5-6 можно не подключать
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Пример есть в посте 1623
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
Добрый день!
Как можно реализовать выбор изображения?
Т.е. переменная - для определенных значений - выбор определенного изображения.
Или возможно как то изменять цвет кнопки?
Добрый день.
Можно использовать элемент Динамическое изображение.
30-09-2020 6-38-18.png
Но надо учитывать, что он не поддерживает изображения с прозрачным фоном.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Подойдет.
Еще вопрос:
Эмулятор работает на запись по TCP Coil (0x) в адрес 256, но не хочет работать на запись Coil в адрес 257-258 и т.д. Я так понимаю кратно 8.
При этом функция 4х - работает нормально.
Это ограничение эмулятора? Панели нет, проверить негде (Хотя из других проектов - по-моему все работало нормально)