Еще раз спасибо за картинку: благодаря Вам я разглядел то, чего не заметил в первый раз: для исключения замыкания при одновременном включении насоса от ПЧВ и напрямую (допустим при "залипании" контактора) катушка каждого реле включена через НЗ контакты другого реле. Я для этой цели собирался использовать механические блокираторы, но такой вариант безусловно лучше.