    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Получилось справиться самостоятельно? Отлично!
    Со счетчиком импульса получилось, но вся логика получилась сильно сложная )) Дело в том, что у меня два бака, в одном два датчика НУ и ВУ в другом три датчика (НУ - ВУ - и датчик перелива который выключает насос в любом случае). Насос запускается по НУ любого из баков. Ручной пуск залива каждого из баков не доходя до уровня НУ, с последующей передачей автоматике для выключения по ВУ. Отключения контура полива в зимнее время. Датчик потока и кнопка перезапуска системы. Переделываю схему уже несколько раз. Ваша схема из-за датчиков с двух баков трансформировалась. Работает вся схема, но с недостатками. При полных двух баках, отключается насос и как следствие с датчика потока приходит 0. Таймер перезапуска понимает это как отсутствие потока и запускается. Замысловато обнуляю. При опустошении одного из баков до НУ запускается насос и запускается 15 сек. таймер вместо 40 сек. который при первом запуске и пустых двух баках нормально отрабатывает .
    Придется наверно все начинать с нуля

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Со счетчиком импульса получилось, но вся логика получилась сильно сложная )) Дело в том, что у меня два бака, в одном два датчика НУ и ВУ в другом три датчика (НУ - ВУ - и датчик перелива который выключает насос в любом случае). Насос запускается по НУ любого из баков. Ручной пуск залива каждого из баков не доходя до уровня НУ, с последующей передачей автоматике для выключения по ВУ. Отключения контура полива в зимнее время. Датчик потока и кнопка перезапуска системы. Переделываю схему уже несколько раз. Ваша схема из-за датчиков с двух баков трансформировалась. Работает вся схема, но с недостатками. При полных двух баках, отключается насос и как следствие с датчика потока приходит 0. Таймер перезапуска понимает это как отсутствие потока и запускается. Замысловато обнуляю. При опустошении одного из баков до НУ запускается насос и запускается 15 сек. таймер вместо 40 сек. который при первом запуске и пустых двух баках нормально отрабатывает .
    Придется наверно все начинать с нуля
    Тэкс, секундочку. А какая у Вас ПРка? Хватит ли нам входов, чтобы подключить:
    - 5 датчиков уровня
    - датчик потока
    - тумблер включения/перезапуска
    - тумблер отключения второго бака на зиму
    - кнопки принудительного заполнения каждого из баков
    Боюсь, тут придётся брать ПР с аналоговыми входами и использовать их в дискретном режиме. Или контролировать датчики уровня с помощью аналоговых входов, как советует bayk (его программу я ещё не смотрел). Или ставить ПРМ. Хотяяяя... кнопки принудительного включения могут просто механически рвать цепь нижнего уровня, тогда всё может получиться на ПР с 8ю дискретными входами.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Тэкс, секундочку. А какая у Вас ПРка? Хватит ли нам входов, чтобы подключить:
    Хочу купить ПР200-220.2.1.0 и ПРМ для существующих десяти входов. Щит будет находиться в помещении где будет вся разводка водоснабжения, домашний бак и газовый водонагреватель. Возможно в дальнейшем подключение датчиков газа, температуры и дыма. Может еще и протечки
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Хотяяяя... кнопки принудительного включения могут просто механически рвать цепь нижнего уровня
    Вы правы! Кнопки принудительного включения надо в разрыв нижнего уровня включать. Не зачем перегружать схему.

    У Вас, при сохранении того же функционала, получилась более легкая, и как следствие, менее предрасположенная к сбоям схема. Красиво! Спасибо!
    Идея с BLINK очень уместна. Мигающий индикатор привлечет внимание если зайти в помещение где находится щит.
    Я бы еще звуковую индикацию хотел бы добавить с таким же блоком, чтобы при аварии можно было сразу узнать об этом.
    При аварии раздается 30 сек. звуковой сигнал, отключение на 10 минут и опять 30 сек. сигнал. И так на протяжении часа.
    Только это блок при подаче на него 1 сначала выключает а потом уже включает.
    Это можно реализоваться наоборот?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Только это блок при подаче на него 1 сначала выключает а потом уже включает.
    Это можно реализоваться наоборот?
    BLINK, который сначала включает, а потом выключает, реализуется следующим образом:
    rs8 0.png

    PS: Т.к. BLINK в этой схеме инвертирован, естественно надо в параметре длительность включения задавать длительность отключенного состояния и наоборот.
    Последний раз редактировалось dan75; 16.10.2020 в 23:54.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Хочу купить ПР200-220.2.1.0 и ПРМ для существующих десяти входов. Щит будет находиться в помещении где будет вся разводка водоснабжения, домашний бак и газовый водонагреватель. Возможно в дальнейшем подключение датчиков газа, температуры и дыма. Может еще и протечки

    Вы правы! Кнопки принудительного включения надо в разрыв нижнего уровня включать. Не зачем перегружать схему.
    Если подключитьпереключатель зима-лето параллельно ВУ уличного бака , высвободите еще один вход. Для других целей.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.10.2020 в 12:19.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если подключить переключатель зима-лето параллельно ВУ уличного бака , высвободите еще один вход. Для других целей.
    Не представил как это сделать. По НУ же насос включится

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Не представил как это сделать. По НУ же насос включится
    Если с входа ВУ будет постоянно идти сигнал " ВУ " ,то насос по НУ не включиться никогда. Я подразумеваю конечно что при срабатывании датчики замыкаются , если они срабатывают на разрыв тогда последовательно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 25.10.2020 в 04:26.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Или контролировать датчики уровня с помощью аналоговых входов, как советует bayk
    Можно ли подключить дискретный датчик потока и кнопку без фиксации к аналоговому входу?
    В схеме который советует bayk, если я правильно понял, кондуктометрические датчики подключены.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить дискретный датчик потока и кнопку без фиксации к аналоговому входу?
    В схеме который советует bayk, если я правильно понял, кондуктометрические датчики подключены.
    Да, аналоговые входы могут работать в дискретном режиме. Требуется установить этот режим в Лоджик и установить перемычки в ПР200. Схемы подключения есть в руководстве на ПР.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Да, аналоговые входы могут работать в дискретном режиме.
    Спасибо! Отпала необходимость покупки ПРМ
    Требуется установить этот режим в Лоджик .
    После установки аналогового входа в дискретный режим надо ли что то менять в параметрах?

    и установить перемычки в ПР200
    Как на рис. 1 ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Garo; 19.10.2020 в 21:32.

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •