Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
Вот такие
https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/
Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
Вот такие
https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/
Конечно можно, почему-же нельзя. И будет все работать нормально. Развязка предлагается в конкретном случае для защиты прибора, а именно выходных релюшек ПР от внештатных происшествий в линии, как частность от КЗ.Мы же не знаем какая у Вас линия и как уложена. Сами встроенные релюхи надежны вполне, нагрузка в виде соленоида для них никакая. Если с линией ничего не случится, то они проработают ооочень долго. Можете промежуточные и не ставить на соленоиды, но и поставить их копеечное дело, а вовсе не затратное, если они будут стоять и к примеру (только к примеру) провод погрызет кот или провод чем-нибудь повредиться. произойдет КЗ, при включении выхода выбьет автомат защиты, но контакты могут успеть "слипнуться" ,Вы поменяете промежуточное реле стоимостью 200-300р примерно за 1 минуту, может меньше. А вот без развязки возможно придется ремонтировать ПР, а это: нужно найти именно такие какие стоят в ПР и перепаять.-это как минимум.
Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2020 в 12:25.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт
Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?
Снимок экрана (139).png
Снимок экрана (140).png
А что за переменная Ekr2? Предполагаю, что по ней происходит переход на экран №2, после чего она должна обнулиться. Но схема с SEL работать не будет: при первом срабатывании переменная Ekr2 станет единицей и останется ей, пока не выключат питание ПР. Кстати говоря, для переходов между экранами использовать блок RTRIG очень ненадёжно: экран может не успеть переключиться за время одного цикла программы. Лучше использовать TP с уставкой примерно 50 мс.
Я на этих скринах вижу, что таймер попросту не всегда сбрасывается. Когда на выходе числа, близкие к 4294967295, это значит, что счётчик обратного отсчёта начинает считать не с уставки, а с нуля. Честно гря, не знаю, что там внутри макроса, но предполагаю какой-то глюк по входу R. Можно попробовать также поставить ТР на 50 мс между FTRIG и входом макроса R, возможно станет работать постабильнее. А может и ошибка в программе где-нить.
rs9 0.png
Кстати говоря, для вывода на экран обратного отсчёта из блоков TP, TON, TOF я обычно использую свой способ. Вот, для ознакомления. В этом примере уставки SPm, SPs вводятся с экрана.
Уважаемые знатоки. Доброго вечера. Есть у кого пример работы насоса, примерно такого алгоритма:
Задаем время работы насоса (это я сделал), производим его пуск и выводим время его в работе (это тоже осилил). А вот остановить насос вместе со временем и продолжить его работу с точки отсчета, пока мне не удается. Помогите пожалуйста советом или примером. Заранее спасибо.
Вам необходим таймер с паузой, выкладывал такие, смотрите в темах!
Типа такого:
Таймер обратного отсчёта времени с паузой.png
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2020 в 00:46.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.