Спасибо, все заработало.
А эти архивы можно передавать через OPC Server? Если да, то подскажите, как это делать, либо дайте ссылку на литературу. Заранее спасибо.
Спасибо, все заработало.
А эти архивы можно передавать через OPC Server? Если да, то подскажите, как это делать, либо дайте ссылку на литературу. Заранее спасибо.
Конкретно эти (формируемые OwenArchiver) архивы вычитывать через OPC нельзя.
Есть следующий вариант из трех составляющих:
- OPC-сервер от Insat
- MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication
- специфический формат архива (как в ПЛК1хх)
В этом варианте можно считывать файлы через OPC (20 функция Modbus) и отдавать в SCADA по OPC HDA.
См. видео и пример архиватора.
https://youtu.be/l-oWDtOzBJg
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336651
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk