> какие проблемы вы надеялись решить?
Некорректная работа окна ввода численных значений VisuDialogs.NumpadExtended элемента Text field.
Если задать ему в качестве строки формата %04X и вызвать его по событию OnMouseClick, в окне отображения будет не шестнадцатеричное представление, а десятичное. Но интерпретировать его NumpadExtended будет как шестнадцатеричное. При переключении радиокнопки в Dec, и обратно в Hex, в окне отображения появится %X . Повторное переключение в Dec, и обратно в Hex вызовет исключение рантайма.
Для Text field-а Texts.Text = %04X , Text variables.Text variable = PLC_PRG.testVar (тип -- WORD).
Можете выложить простой проект с одним полем ввода, на котором это повторяется, пожалуйста?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Исключение падает, если в настройках проекта (Project -> Project Settings...) во вкладке 'Visualization' в блоке 'Advanced' включить опции 'Visible' и 'Activate property handling in all element properties'.
Если эти опции не включать, окно ввода всё равно работает некорректно.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Информация об ошибке зафиксирована в баг-трекере CODESYS.
01-12-2020 18-57-24.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Будем ждать. Уж очень неохота пилить обходные решения.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk