Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Работы с ПР102, подключение датчиков температуры разно типа, возможность онлайн отлад

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вообщем отчитаюсь

    Датчики типа ПТ100 получилось подключить без проблем. единственное, почему то на одном из датчиков прыгают показания на 1-3 градуса, это можно как то убрать? а то каждую секунду новое показание

    NTC нет, видимо сименс бережет свои секреты( или у меня недостаточная квалификация.

    Входы для всех датчиков ставил 0-300кОм, с другими не получилось
    Для ПТ100 использовал макрос 100М, с макросом Pt100 почему то ничего не заработало

    Да и кнопку онлайн отладки нашел))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png but_ol.png (20.5 Кб, Просмотров: 56)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 08.12.2020 в 15:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !!!topor Посмотреть сообщение
    Вообщем отчитаюсь

    Датчики типа ПТ100 получилось подключить без проблем. единственное, почему то на одном из датчиков прыгают показания на 1-3 градуса, это можно как то убрать? а то каждую секунду новое показание

    NTC нет, видимо сименс бережет свои секреты( или у меня недостаточная квалификация.

    Входы для всех датчиков ставил 0-300кОм, с другими не получилось
    Для ПТ100 использовал макрос 100М, с макросом Pt100 почему то ничего не заработало

    Да и кнопку онлайн отладки нашел))

    Чтоб показания стабилизировать, можно задать время фильтра, обычно ставлю 0.5, хотя 3 градуса многовато, обычно прыгают после запятой значения.
    У любого NTC главное знать 2 параметра, сопротивление при 25°С и характеристику B, дальше используем макркос или выбираем из доступных характеристик, процессору без разницы производитель.
    "ПТ100 использовал макрос 100М" так не должно быть, для Pt100 нужно использовать макрос, встроенных НСХ нет в настройках аналогового входа.
    Кнопка онлайн отоадки правее кнопки симуляции, с двумя стрелками.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:33
  5. подключение активных датчиков температуры с выходом 4-20 ма к мва8.
    от Леонид Василенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:33