коллеги, поделитесь плиз...
Привет всем, нужен пример проекта в котором ПЛК создает сетевую переменную, которую можно читать через Modbus Ethernet.
Буду безмерно благодарен!
-
кстати, если у меня, скажем 2 плк будут работать через Modbus TCP, то они оба должны быть ведомыми?
-
Супер Модератор
Задачу более конкретно опишите... Речь идет о межсетевом обмене по UDP или ModBus TCP, и с кем кто обменивается?
-
Обмен будет осуществлятся с сервером. Задача такая, каждые, скажем 0,1-0,2 секунды надо брать данные из двух ПЛК, по Ethernet (ModBus TCP наверное).
А в чем главное различие между UDP и ModBus TCP?
-
Супер Модератор
1. Вам надо использовать ModBus TCP.
2. В контроллерах ОВЕН заложена возможность обмениваться информацией между контроллерами по Gateway (без настройки обмена по конкретному протоколу). Обмен лежит на UDP.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума