Строки Динамический текст(простой) и строка динамический текст (где можно задавать размер шрифта и имя шрифта)
1. Явных ограничений нет - поэтому это не указано в документации.1.Сколько экранов можно создавать в одном проекте?
2.Сколько строк на одном экране можно разместить?
3.Сколько символов в одной строке может быть максимально и какой шрифт?
4.Может ли срока работать с двумя регистрами?
5 Может ли панель быть инициатором данных в контроллер?
Ответы нужны в документации.
2. Это зависит от настроек элементов (например, от шрифта динамического графического текста) - поэтому это не указано в документации.
3. Это зависит от настроек элементов (например, от шрифта динамического графического текста) - поэтому это не указано в документации.
4. Нет, только с одним. В документации не указано, что панель может работать с 2 регистрами.
5. Если речь о записи данных через озвученные элементы (Динамический текст) - то панель не может с помощью этого элемента отправлять запросы на запись.
В документации не указано, что такая возможность есть.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А если не динамический текст а например числовые данные
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вот возникли следующие вопросы:
1 Можно ли на панель вывести строки со следующими адресами смотри рисунок.
2.Можно ли привязать разные состояния строки к разным битам?
3 Может ли данные регистров использоваться для разных строк одновременно?
1. Сформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос словами. Я не понимаю, что имеется в виду на рисунке.
2. Состояние строки привязано к регистру, который состоит из набора бит. Соответственно, отображаемый текст зависит от состояния бит в регистре.
3. В пределах одного элемента - нет, нельзя. В разных элементах можно для одних и тех же состояний регистра использовать разные строки.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.03.2021 в 18:01.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Еще вопрос: Почему я когда загружаю проект на панель в режиме Master на ней высвечивается "потеря связи....."
Потому что к ней не подключен slave (или проблемы с линией связи) или некорректно настроен обмен с ним (например, указан некорректный адрес слэйва, не поддерживаемая им функция Modbus, несуществующий адрес регистра и т.д.).
Для появления этого сообщения достаточно одного элемента с ошибочной настройкой обмена.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Есть вопрос (я не очень понимаю как сделать смешение функция 4х надо задать номер регистра в функции modbus)
На панели будет несколько параметров данные приходят из контроллера Regul500
на 1 параметр 2 байта вещественное число
на 2 параметр начинается с 2 байт длиной 2 байта
на 3 параметр начинается с 4 байта длиной 16 байт
Как сконфигурировать элемента чтобы данные приходили правильно?