Цитата Сообщение от Васильев Александр Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть некоторые пожелания по ТРМ1032.
1. Возможно ли создать конфигурацию контролера с 1 системой на выбор ЦО или ГВС. Так-ка в нашем случае получается, что для использования контролера в системе ЦО по зависимой схеме без подпитки с 1 или 2 насосами мы используем всего 2 релейных выхода в контролере, а для управления КЗР приходится докупать дополнительные реле, хотя на самом ТРМ свободно еще 6.
2. Так же по моему мнению карта мод бас регистров не верно выбрана, к примеру: Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1, Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2, Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1,
Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 1,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 1,
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2, Время интегрирования ПИД-регулятора контура № 2,
Время дифференцирования ПИД-регулятора контура № 2; вышеперечисленные параметры настраиваются при пусконаладке и их оперативное изменение не требуется.
В тоже время такие параметры как: смещение графика, точки графика требуют оперативного изменения и удаленного управления, прошу Вас рассмотреть данный вопрос.
3. Хотелось бы предусмотреть еще один режим работы: Ручной режим. в этом режиме можно пускать и останавливать насосы, клапана подпитки,открывать и закрывать КЗР, с панели контролера и желательно удаленно по модбасу.
Добрый день.
Прошу прощения за задержку с ответом.
1. Для увеличения наработки на отказ мы как раз и предусмотрели управление КЗР именно транзисторными выходами. Вы имеете ввиду то управление КЗР вынести на дискретные выхода ? Тогда если ПИД регулятор на обьекте будет неккоректно настроен, то возможен быстрый выход из строя управляющего реле. 2. По поводу второго вопроса, мы обязательно рассмотрим ее. Скорее необходимо собрать аналитику что важнее график или настройки коэффицентов на обьекте. В следующем поколении линейки ТРМ2032 мы выведем все регистры в карту. 3. Функцию ручного режима на данный моент может взять на себя режим тест входов/выходов. Удаленно можно запускать/останавливать контура и сбрасывать аварии. К сожалению, ограничение памяти в контроллере не позволяет нам реализовать полное удаленное управлени.Благодарю Вас за обратную связь, мы обязательно утем Ваши пожелания в дальнейшей работе.