Тема: Управление вентилятором дымососа ПЧВ203

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14

    По умолчанию

    Если копались кому не лень то проверить надо вообще все параметры. 3-15 источник задания,параметры 4-12 ,3-02 . Исходите из того что задатчик -потенциометр 0-10в он должен быть подключен ко входу задания он( вход) должен сконфигурирован должным образом. Сигнал обратной связи 0-20ма или( 4-20 инструкцию на датчик не смотрел). подключен ко второму аналоговому входу который должен тоже сконфигурирован под выход датчика . В параметрах это тоже должно быть настроено.Проверьте параметры 4 ,6,7 группы. Параметры настроек ПИ регулятора. 13 группа ,если вкл.режим управления от плк то как правило входные клеммы управления отключаются, не могу утверждать за овеновский чп ,никогда их не использовал но скорее всего это так.Правда без загруженной программы он должен стоять.
    Может быть проще даже сбросить настройки на заводские и настроить под себя заново . Задача то для частотника простая.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.03.2021 в 03:17.

Похожие темы

  1. ТРМ1+ПЧВ203-7К5-В
    от PVE в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2020, 18:34
  2. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  5. ТРМ133- проблемы с вентилятором
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 07:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •