А в случае повторения и не дай бог полёт "котла" в сторону посёлка кто потом в суде будет рассказывать о разнице в 30евро. Печально что "сам" сказал на камеру что нужно убирать все эти "снипы-прочие". Так что мы много ещё увидим на ТВ.
А в случае повторения и не дай бог полёт "котла" в сторону посёлка кто потом в суде будет рассказывать о разнице в 30евро. Печально что "сам" сказал на камеру что нужно убирать все эти "снипы-прочие". Так что мы много ещё увидим на ТВ.
Увидел тема и сразу мандраж . Раньше они ( энерго независимые переменные ) бывало слетали и Пр200 выдавал ошибку
, сейчас ПР200 не выдал ошибки ???. Пр200 разбросаны по всей стране .
Вопрос возможно ли создать макрос , по булевой переменной с экрана восстановить энергонезависимые переменные
по умолчанию ? . Ошибку не будет выдавать до следующего случайного слета переменных ?.
Это больше вопрос к разработчикам . Раньше не додумывался создать такой макрос . Сейчас случай у коллеги произошёл.
Или функцию такую в системном меню предусмотреть разработчикам " Установит энергонезависимые по умолчанию" ???
Последний раз редактировалось Алексеев; 22.02.2021 в 09:53.
ПР200 с питанием от 24 вольт - не панацея, вот тому пример: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26990
У меня проект запускается, чешу репу как обезопаситься. Если бы просто слетали в ноль, то по этому признаку можно было бы восстанавливать в некое работоспособное значение. Но тут в примере - программа вообще колом встала... Единственный выход, наверное, - запасное ПР200 с программой.
Тогда дело не в том ,даже не столько в том ,что стерлись значения переменных по умолчанию , а что-то нарушается еще и в программе если она "виснет" по каким-то причинам и при этом не выдает ошибку:В любом случае этот косяк с большей долей вероятности следствие некачественного питания. У нас, на 24в работают в "нечеловеческих" условиях без проблем по схеме: сетевой фильтр -БП24-ПР.В примере что выше приводился по ссылке, возможно высох конденсатор 1000 мкф в блоке питания ПР ( внутри пр на 24в) и поэтому не хватает заряда для сохранения при отключении питания.Сообщение от Алексеев :
Увидел тема и сразу мандраж . Раньше они ( энерго независимые переменные ) бывало слетали и Пр200 выдавал ошибку
, сейчас ПР200 не выдал ошибки ???. Пр200 разбросаны по всей стране .
Вопрос возможно ли создать макрос , по булевой переменной с экрана восстановить энергонезависимые переменные
по умолчанию ? . Ошибку не будет выдавать до следующего случайного слета переменных ?.
Это больше вопрос к разработчикам . Раньше не додумывался создать такой макрос . Сейчас случай у коллеги произошёл.
Или функцию такую в системном меню предусмотреть разработчикам " Установит энергонезависимые по умолчанию" ???
Последний раз редактировалось Sergej_; 31.03.2021 в 04:52.
Ну похоже в последних версия OwenLogic что-то подправили и теперь энергонезависимые переменные если сбрасываются, то в нули или NaN, а не в 99999, как это иногда было раньше. Что уже лучше, при нулях хоть процесс останавливается более безопасно. А вот то что нельзя заново настроить с экрана это минус, только через перезаливку программы и повторной настройки на объекте. А раньше можно было, ну сбилось и сбилось, с экрана вновь ввёл корректные значения и всё вновь работает.
Бояринцев Иван Юрьевич