Доехал МК-110.Входа и выхода работают и без проблем.
Счетчик по r.Cou не работает. Подскажите в чем ошибка. Конфигурация ПЛК в предыдущем посте.
Доехал МК-110.Входа и выхода работают и без проблем.
Счетчик по r.Cou не работает. Подскажите в чем ошибка. Конфигурация ПЛК в предыдущем посте.
Может вопрос и не в той ветке, извините, но возник следующий вопрос:
в инструкции к МВА8 (файл re_MVA_679.pdf) пункт 3.1.6 упоминается о том, что к одному аналоговому входу возможно подключение двух дискретных входов.
Так вот, если взять датчик к примеру Pt1000 то получаем диапазон сопротивлений (приблизительно) от 800 до 1700 Ом. Получается что если даже взять сопротивления по 200 Ом то можно по идее получить до 5 дискретных входов, а используя по 100 Ом - до 10 входов, которые возможно элементарно декодировать прогаммно. (т.е. при последовательном соединении будем иметь на входе сопротивления из ряда: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 Ом и потом программно проверять:
Если 800<сопротивление<899 тогда.......
Если 900<сопротивление<1099 тогда.......
Если 1100<сопротивление<1300 тогда.......
...
и т.д. ).
Правильны ли мои рассуждения???
ваши рассуждения не правильны - гляньте схему подключения и все станет на свои места.
Сорри, может я неправильно выразился, берем из этого же руководства схему как показана на рис 3.1, и вместо Rt подключаем последовательно сопротивление на 800 Ом, и четыре сопротивлений по 200 Ом, к каждому сопротивлению на 200 Ом параллельно подключаем выключатель, и получаем, что если все переключатели разомкнуты то общее сопротивление цепи получается 1600 Ом.
Если замкнуть один выключатель получаем общее сопротивление 1400 Ом
Если замкнуть два - получим 1200 Ом.
Если замкнуть три - получим 1000 Ом.
Если замкнуть четыре - получим 800 Ом.
А дальше программно это все обработать, получается как бы 5 входов, точнее сказать 1 вход на 5 положений, что в некоторых случаях очень может пригодиться, и сэкономить нормальные входы.
Если я не прав, обьясните пожалуйста.
Просто я в этом не силен, но есть идея взять попробовать, покрутить ПЛК.
Последний раз редактировалось LAM; 02.12.2009 в 16:19.
с какой скоростью обрабатывается входной сигнал? мв110-2а. подключен датчик давления 4-20ма, данные обновляются с периодом примерно в одну секунду, что для меня оооочень много. фильтры в конфигураторе все отключил, с сетью всё вроде норм (плк110+мв110-2а+ип320), на панели данные отображаемые с плк изменяются моментально. в сети ошибки 81, что при общении с панелью что с мв нет.
как можно увеличить скорость считывания обработки сигнала? очень надо. или 1 секунда для данного модуля это нормально?
Последний раз редактировалось woffka; 19.01.2010 в 19:17.
время опроса одного канала в модуле мв110-2а - порядка 0,4 с на канал. канала два.
если нужно скоростное измерение мы сделали мв110-8ас, и сделаем мв110-2ас - скоростные модули с сканом канала порядка 20-30 мс. но работает только с током\напряжением.
А когда можно ожидать его появления в продаже?и сделаем мв110-2ас
основываясь исключительно на рекламе, и потомучто используем измерительные приборы овен, приобрели овен плк100, 2 шт му110-8р, 3шт мв11016д.
осваиваю с нуля.
с плк100 - играться получается. с модулями вв/выв вопросы.
1. могу ли я назначив мастером плк, с его помощью задать адреса в модулях ввода вывода, или обязателно нужно это делать с компьютера при помощи "конфигуратора м110"?
2. где брать адаптер Usb-rs-485?
эта проблема мне знакома посмотрите ветку:1. могу ли я назначив мастером плк, с его помощью задать адреса в модулях ввода вывода, или обязателно нужно это делать с компьютера при помощи "конфигуратора м110"?
http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
там примерчик как раз для 100-го.... интересно получится ли у Вас,... у меня 150-й пока не получается.... моя ветка тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7224
у диллеров, называется АС42. где брать адаптер Usb-rs-485?