Здравствуйте. Было бы неплохо сделать распаковку битовой маски
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вот мои варианты:
Упаковка-распаковка.owl
Упаковка-распаковка булевых переменных_3.owl
Много раз выкладывал, здесь наверно проще(быстрей) самому нарисовать, чем спрашивать или искать!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Привет!
Год назад нарисовал макрос для работы вентиляции до 4-х ступеней электронагревателя.
Этот макрос отработал уже порядочно на реальных объектах. Выкладываю на суд общественности.
Первые 4 входа - защита и они равноправны (1 на все для работоспособности).
Pwr_In - мощность в процентах (плавучка).
wt_Tx - весовой коэффициент мощности каждой ступени (первая не менее 1, остальные могут быть нолём, целочисленное).
Выходы:
Т1-Т4 - включение соответствующих контакторов.
PWM_T1 - ШИМ сигнал на управление ТТР первой ступени (булевская).
Y_T1 - мощность первой ступени в процентах (плавучка).
Последний раз редактировалось L.Ch.; 26.02.2021 в 04:04.
Забыл добавить, что в свойствах макроса задается период ШИМ (10 с) и гистрезис (1%).
В планах сделать на 8 или 16 ступеней, но это уже будет закрытая информация.....
В макросе BM_in из менеджера компонентов ошибка - все биты укладываются в инт со сдвигом на единицу. Нужно убрать для первого входа DI_1 добавление единицы к номеру бита, у нас это же нулевой бит, а не первый.
Да, там действительно ошибка.
9-4.jpg
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 13.04.2021 в 12:40.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.