ПОМОГИТЕ С ТРМ151-03
Имеем ТРМ151-03.
Работа с трёхпозиционным ИМ(МЭО).
Используются два датчика температуры ТСП-50П.
Вычисляется взвешенная сумма и по ней осуществляется регулировка температуры.
Скорость выхода на уставку(260 градусов) четыре минуты.
наблюдаются следующие непонятности:
1.Если температура набирается(падает) слишком медленно (по мнению ТРМ151) то он полностью открывает (закрывает) задвижку (стоят конечные выключатели) и ёщё щелкает своими реле, после нескольких пустых щёлканий перестаёт реагировать на изменения температуры (совсем молчит) даже если температура перевалила за предел.
В этом случае переводим ТРМ в режим "СТОП" потом "ПУСК".Начинает работать.Потом опять.
После выхода на уставку с помощью вышеперечисленных манипуляций этот глюк прекращается.
Начинается следующий.
2.ТРМ периодически выводит на верхний индикатор надпись "no.dt".
После нескольких таких предупреждений номер программы сбрасывается с 8-го на 1-й.
Датчики исправны.
Тоже самое на втором приборе стоящем рядом , работающем с другими датчиками.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
C уваженим Игорь.
-
незарегистрированный
Гость
Здравствуйте,скажите у вас стоит контроль аварии LBA в ветви регулятора ?
-
Да,контроль аварии стоит.
-
Пользователь
Тогда в вашем случае необходимо либо отключить эту функцию,либо зайти в папку "блоки контроля LBA аварии " и увеличить время,также можно уменьшить параметр d.LBA.
Ваш прибор переходит в аварию из-за того что входная величина медленно измнеяется во времени,по переходу в аварию прибор автоматически закрывает клапан
-
Спасибо, попробую .
Хочу уточнить.У меня не клапан а трёхходовой исполнительный механизм(МЭО).